모두CBT

동기발전기의 단자 부근에서 단락이 발생되었을 때 단락전류에 대한 설명으… | [전기산업기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 20년 1회차
동기발전기의 단자 부근에서 단락이 발생되었을 때 단락전류에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
서서히 증가한다.
2
발전기는 즉시 정지한다.
3
일정한 큰 전류가 흐른다.
4
처음은 큰 전류가 흐르나 점차 감소한다.
해설

동기발전기에서 단락이 발생했을 때 단락전류의 변화는 초기 과도 현상(transient)과 정상상태를 구분해야 한다. 단락 직후 회전자의 감자(demagnetization) 작용으로 인해 처음에는 큰 단락전류가 흐르지만, 회전자의 감쇠권선(damper winding)에서 유도되는 감자 전류의 영향으로 계자 자속이 급격히 감소하면서 단락전류는 점차 감소한다. 완전 정상상태에 도달하면 단락전류는 안정된 값에 수렴한다. 따라서 정답은 처음은 큰 전류가 흐르나 점차 감소하는 4번이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.