모두CBT

발전기나 변압기의 내부고장 검출로 주로 사용되는 계전기는? | [전기산업기사 필기] 20년 1·2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 20년 1·2회차
발전기나 변압기의 내부고장 검출로 주로 사용되는 계전기는?
1
역상계전기
2
과전압계전기
3
과전류계전기
4
비율차동계전기
해설

발전기나 변압기 내부고장(권선 단락, 철심 손상 등)을 검출하기 위해 주로 사용되는 계전기는 비율차동계전기이다. 비율차동계전기는 기기의 양쪽 끝(입출력)에서 전류를 측정하여 그 차이(차동전류)를 비교하는 원리로, 내부고장 시 양쪽 전류의 불일치가 크게 발생하면 동작한다. 역상계전기는 부하 역방향 전력 감지, 과전압계전기는 전압 과대 상태, 과전류계전기는 일반적인 과전류만 검출하므로 내부고장 특정 검출에는 부족하다.