건축물의 피난・방화구조 등의 기준에 관한 규칙에 따른 방화구조의 기준으로 옳지 않은 것은?
1
철망모르타르로서 그 바름두께가 2cm 이상인 것
2
석고판위에 시멘트모르타르 또는 회반죽을 바른 것으로서 그 두께의 합계가 1.5cm 이상인 것
3
시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2.5cm 이상인 것
4
심벽에 흙으로 맞벽치기한 것
해설
방화구조 기준으로는 철망모르타르로서 바름두께 2cm 이상인 것, 시멘트모르타르 위에 타일을 붙여 두께 합계 2.5cm 이상인 것, 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것 등이 인정된다.
다만 석고판 위에 시멘트모르타르 또는 회반죽을 바른 경우에는 그 두께의 합계가 2.5cm 이상이어야 방화구조로 인정되므로, 1.5cm 이상이라는 기준은 실제 규정에 미치지 못한다.