압력이 20kgf/cm2, 건도가 95%인 습포화증기를 시간당 5ton을 발생하는 보일러에서 급수온도가 50℃라면 상당증발량은? (단, 20kgf/cm2의 포화수와 건포화증기의 엔탈피는 각각 215.82kcal/kg, 668.5kcal/kg이다.)
1
5528 kcal/h
2
8345 kcal/h
3
10258 kcal/h
4
12573 kcal/h
해설

습포화증기의 엔탈피는 포화수 엔탈피와 건포화증기 엔탈피, 건도를 이용해 h2=h′+x(h′′−h′)=215.82+0.95×(668.5−215.82)≈645.9 kcal/kgh_2 = h' + x(h''-h') = 215.82 + 0.95\times(668.5-215.82) \approx 645.9\ \mathrm{kcal/kg}로 구할 수 있다.

급수온도가 50℃이므로 급수 엔탈피는 약 h1≈50 kcal/kgh_1 \approx 50\ \mathrm{kcal/kg}이며, 상당증발량은 Ge=Ga(h2−h1)539=5000×(645.9−50)539≈5528 kg/hG_e = \dfrac{G_a(h_2-h_1)}{539} = \dfrac{5000\times(645.9-50)}{539} \approx 5528\ \mathrm{kg/h}로 계산된다.

따라서 계산 결과는 약 5528이며(상당증발량의 단위는 kg/h이다), 나머지 보기들은 건도를 반영하지 않거나 급수 엔탈피를 잘못 적용했을 때 나올 수 있는 값들이다.