압력이 20kgf/cm2, 건도가 95%인 습포화증기를 시간당 5ton을 발생하는 보일러에서 급수온도가 50℃라면 상당증발량은? (단, 20kgf/cm2의 포화수와 건포화증기의 엔탈피는 각각 215.82kcal/kg, 668.5kcal/kg이다.)
1
5528 kcal/h
2
8345 kcal/h
3
10258 kcal/h
4
12573 kcal/h
해설
습포화증기의 엔탈피는 포화수 엔탈피와 건포화증기 엔탈피, 건도를 이용해 로 구할 수 있다.
급수온도가 50℃이므로 급수 엔탈피는 약 이며, 상당증발량은 로 계산된다.
따라서 계산 결과는 약 5528이며(상당증발량의 단위는 kg/h이다), 나머지 보기들은 건도를 반영하지 않거나 급수 엔탈피를 잘못 적용했을 때 나올 수 있는 값들이다.