30℃와 100℃ 사이에서 냉동기를 가동시키는 경우 최대의 성능계수(COP)는 약 얼마인가?
1
2.33
2
3.33
3
4.33
4
5.33
해설

두 온도 사이에서 작동하는 냉동기가 낼 수 있는 최대 성능계수는 카르노 냉동사이클의 성능계수로 주어지며, 반드시 절대온도(K)로 환산하여 계산해야 한다.

COPmax=TLTHTL=30+273(100+273)(30+273)=303704.33COP_{max} = \dfrac{T_L}{T_H - T_L} = \dfrac{30+273}{(100+273)-(30+273)} = \dfrac{303}{70} \approx 4.33