성능계수(COP)가 2.5인 냉동기가 있다. 15냉동톤(refrigeration ton)의 냉동 용량을 얻기 위해서 냉동기에 공급해야할 동력(kW)은? (단, 1냉동톤은 3.861 kW 이다.)
1
20.5
2
23.2
3
27.5
4
29.7
해설

냉동용량을 kW로 환산하면 Q=15 RT×3.861 kW/RT=57.915 kWQ=15\ \mathrm{RT}\times3.861\ \mathrm{kW/RT}=57.915\ \mathrm{kW}이다.

성능계수 정의 COP=Q/WCOP=Q/W로부터 소요동력은 W=57.9152.5≈23.2 kWW=\dfrac{57.915}{2.5}\approx23.2\ \mathrm{kW}이다.