증기 압축 냉동사이클에서 압축기 입구의 엔탈피는 223 kJ/kg, 응축기 입구의 엔탈피는 268 kJ/kg, 증발기 입구의 엔탈피는 91 kJ/kg인 냉동기의 성적계수는 약 얼마인가?
1
1.8
2
2.3
3
2.9
4
3.5
해설

냉동효과는 증발기 출입구(압축기 입구와 팽창밸브 출구) 엔탈피 차이며, 압축일은 압축기 입출구 엔탈피 차이다.

냉동효과=223−91=132 kJ/kg\text{냉동효과}=223-91=132\ \mathrm{kJ/kg}, 압축일=268−223=45 kJ/kg\text{압축일}=268-223=45\ \mathrm{kJ/kg}이다.

COP=13245≈2.9COP=\dfrac{132}{45}\approx2.9이다.