모두CBT

수관식 보일러에 급수되는 TDS가 2500 μS/cm 이고 보일러수의 … | [에너지관리기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기사 필기] 21년 2회차
수관식 보일러에 급수되는 TDS가 2500 μS/cm 이고 보일러수의 TDS는 5000 μS/cm이다. 최대증기 발생량이 10000 kg/h 라고 할 때 블로우다운량(kg/h)은?
1
2000
2
4000
3
8000
4
10000
해설

급수 중 불순물은 증발되지 않고 보일러수에 농축되며, 블로우다운은 이 농축된 물을 배출해 보일러수 TDS를 일정 수준으로 유지하는 조작이다. 급수 TDS와 보일러수 TDS의 비로 정의되는 농축배수는 CF=TDSboilerTDSfeed=50002500=2CF = \dfrac{TDS_{boiler}}{TDS_{feed}} = \dfrac{5000}{2500} = 2이다.

정상상태에서 급수량은 증기발생량과 블로우다운량의 합이고, 급수로 들어온 고형분은 전량 블로우다운수로 빠져나가므로 물질수지를 세우면 BD=증기발생량CF1=1000021=10000 kg/hBD = \dfrac{\text{증기발생량}}{CF-1} = \dfrac{10000}{2-1} = 10000\ \mathrm{kg/h}가 된다.

농축배수가 2로 낮다는 것은 보일러수 TDS 관리기준이 급수에 비해 크게 엄격하지 않다는 뜻이며, 그만큼 상대적으로 많은 양을 블로우다운해야 기준을 맞출 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.