30℃에서 기화잠열이 173kJ/kg 인 어떤 냉매의 포화액-포화증기 혼합물 4kg을 가열하여 건도가 20%에서 70%로 증가되었다. 이 과정에서 냉매의 엔트로피 증가량은 약 몇 kJ/K인가?
1
11.5
2
2.31
3
1.14
4
0.29
해설

포화액-포화증기 혼합물의 건도가 변할 때 엔트로피 증가량은 잠열, 절대온도, 건도차를 이용해 ΔS=mrΔxT\Delta S = \dfrac{m\, r\, \Delta x}{T}로 구한다.

절대온도는 T=30+273=303 KT = 30 + 273 = 303\ \mathrm{K}, 건도차는 Δx=0.70.2=0.5\Delta x = 0.7-0.2 = 0.5이므로, ΔS=4×173×0.53031.14 kJ/K\Delta S = \dfrac{4 \times 173 \times 0.5}{303} \approx 1.14\ \mathrm{kJ/K}가 된다.