온도차가 있는 두 열원 사이에서 작동하는 역카르노사이클을 냉동기로 사용… | [에너지관리기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기사 필기] 21년 3회차
온도차가 있는 두 열원 사이에서 작동하는 역카르노사이클을 냉동기로 사용할 때 성능계수를 높이려면 어떻게 해야 하는가?
1
저열원의 온도를 높이고 고열원의 온도를 높인다.
2
저열원의 온도를 높이고 고열원의 온도를 낮춘다.
3
저열원의 온도를 낮추고 고열원의 온도를 높인다.
4
저열원의 온도를 낮추고 고열원의 온도를 낮춘다.
해설

역카르노사이클 냉동기의 성능계수는 COP=TLTHTLCOP = \dfrac{T_L}{T_H-T_L}이므로, COP를 높이려면 분모인 두 열원의 온도차를 줄여야 한다.

저열원(냉동공간)의 온도는 높이고, 고열원(방열측)의 온도는 낮추는 방향이 성능계수를 크게 하는 조건이다.