다음의 표시된 백체의 열관류율은? (단, 내표면의 열전달률 ai=8kc… | [공조냉동기계산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 15년 2회차
다음의 표시된 백체의 열관류율은? (단, 내표면의 열전달률 ai=8kcal/m2·h·℃, 외표면의 열전도율 ao=20kcal/m2·h·℃, 벽돌의 열전도율 λa=0.5kcal/m·h·℃, 단열재의 열전도율 λb=0.03kcal/m·h·℃, 모르터의 열전도율 λc=0.62kcal/m·h·℃이다.)
1
0.685kcal/m2·h·℃
2
0.778kcal/m2·h·℃
3
0.813kcal/m2·h·℃
4
1.460kcal/m2·h·℃
해설
열관류율은 표면 열전달저항과 각 층 열전도저항을 모두 더한 값의 역수이다. 외표면·벽돌 105mm·단열재 25mm·벽돌 105mm·모르터 20mm·내표면 순으로 더하면 이다. 따라서 kcal/m²·h·℃이며, 저항의 절반 이상을 단열재가 차지한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.