증발식 응축기에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
수냉식응축기와 공랭식응축기의 작용을 혼합한 형이다.
2
외형과 설치면적이 작으며 값이 비싸다.
3
겨울철에는 공랭식으로 사용할 수 있으며 연간운전에 특히 우수하다.
4
냉매가 흐르는 관에 노즐로부터 물을 분무시키고 송풍기로 공기를 보낸다.
해설
증발식 응축기는 냉각탑과 수냉식 응축기를 한 대로 합친 형태여서 설치면적이 작고 설비비도 그 조합보다 저렴하므로, 값이 비싸다는 설명이 틀렸다. 냉매관에 물을 분무하고 송풍기로 공기를 보내 물의 증발잠열로 응축시키며, 겨울에는 살수를 멈추고 공랭식으로 운전할 수 있어 연간 운전에 유리하다.