실내온도가 25℃이고, 실내 절대습도가 0.0165kg/kg의 조건에서… | [공조냉동기계산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 15년 3회차
실내온도가 25℃이고, 실내 절대습도가 0.0165kg/kg의 조건에서 틈새바람에 의한 침입 외기량이 200L/s일때 현열부하와 잠열부하는? (단, 실외온도 35℃, 실외 절대습도 0.0321kg/kg, 공기의 비열 1.01kJ/kg·K, 물의 증발잠열 2501kJ/kg이다.)
1
현열부하 2.42kW, 잠열부하 7.803kW
2
현열부하 2.42kW, 잠열부하 9.364kW
3
현열부하 2.825kW, 잠열부하 10.144kW
4
현열부하 2.825kW, 잠열부하 10.924kW
해설

침입 외기량 200 L/s = 0.2 m³/s이므로 질량유량은 0.2×1.2=0.24 kg/s0.2 \times 1.2 = 0.24\ \mathrm{kg/s}이다. 현열부하는 qs=0.24×1.01×(3525)=2.42 kWq_s = 0.24 \times 1.01 \times (35-25) = 2.42\ \mathrm{kW}이고, 잠열부하는 qL=0.24×2501×(0.03210.0165)=9.364 kWq_L = 0.24 \times 2501 \times (0.0321-0.0165) = 9.364\ \mathrm{kW}이다.