증발온도(압력)하강의 경우 장치에 발생되는 현상으로 가장 거리가 먼 것… | [공조냉동기계산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 16년 1회차
증발온도(압력)하강의 경우 장치에 발생되는 현상으로 가장 거리가 먼 것은?
1
성적계수(COP) 감소
2
토출가스 온도상승
3
냉매 순환량 증가
4
냉동 효과 감소
해설
증발온도가 내려가면 압축비가 커져 압축일이 늘고 냉동효과는 줄어 성적계수가 떨어지며, 토출가스 온도는 올라간다. 동시에 흡입가스 비체적이 커져 같은 압축기로 빨아들이는 질량이 줄므로 냉매 순환량은 증가가 아니라 감소한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.