31℃의 외기와 25℃의 환기를 1 : 2의 비율로 혼합하고 바이패스 팩터가 0.16인 코일로 냉각 제습할 때의 코일 출구온도는? (단, 코일의 표면온도는 14℃이다.)
1
약 14℃
2
약 16℃
3
약 27℃
4
약 29℃
해설

외기와 환기를 1:2로 혼합하면 혼합공기 온도는 tm=1×31+2×251+2=27 ∘Ct_m=\dfrac{1\times 31+2\times 25}{1+2}=27\,^\circ\mathrm{C} 이다. 바이패스 팩터 BF는 코일에 접촉하지 못하고 그대로 지나가는 공기 비율이므로 출구온도는 t2=ts+BF(t1−ts)=14+0.16×(27−14)=16.1 ∘Ct_2=t_s+\mathrm{BF}(t_1-t_s)=14+0.16\times(27-14)=16.1\,^\circ\mathrm{C} 로 약 16℃이다.