냉동능력 20RT, 축동력 12.6kW인 냉동장치에 사용되는 수냉식 응축기의 열통과율 676kcal/m2·h·℃ 전열량의 외표면적 15m2, 냉각수량 270L/min, 냉각수 입구온도 30℃일 때, 응축온도는? (단, 냉매와 물의 온도차는 산술평균 온도차를 사용한다.)
1
35℃
2
40℃
3
45℃
4
50℃
해설

응축부하 Qc=20×3320+12.6×860≒77236 kcal/hQ_c = 20\times3320 + 12.6\times860 ≒ 77236\ \mathrm{kcal/h}이고, 냉각수량은 270×60=16200 kg/h270\times60=16200\ \mathrm{kg/h}이므로 냉각수 온도상승 Δtw=7723616200≒4.8∘C\Delta t_w = \dfrac{77236}{16200}≒4.8{}^\circ\mathrm{C}, 출구수온은 약 34.8℃이다.

산술평균온도차 Δtm=QcKA=77236676×15≒7.6∘C\Delta t_m=\dfrac{Q_c}{KA}=\dfrac{77236}{676\times15}≒7.6{}^\circ\mathrm{C}이므로 응축온도는 냉각수 평균온도(약 32.4℃)에 이를 더한 약 40℃가 된다.