모두CBT

건구온도 10℃, 습구온도 3℃의 공기를 덕트 중 재열기로 건구온도 2… | [공조냉동기계산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 16년 2회차
건구온도 10℃, 습구온도 3℃의 공기를 덕트 중 재열기로 건구온도 25℃까지 가열하고자 한다. 재열기를 통하는 공기량이 1500 m3/min인 경우, 재열기에 필요한 열량은? (단, 공기의 비체적은 0.849 m3/kg이다.)
1
191025 kcal/min
2
28017 kcal/min
3
8200 kcal/min
4
6360 kcal/min
해설

재열기는 가열만 하므로 현열량만 계산한다. 공기량 G=1500 m3/min0.849 m3/kg≒1766.8 kg/minG = \dfrac{1500\ \mathrm{m^3/min}}{0.849\ \mathrm{m^3/kg}} ≒ 1766.8\ \mathrm{kg/min}이고, 건구온도차는 25−10=15∘C25-10=15{}^\circ\mathrm{C}이다. Q=G×Cp×Δt=1766.8×0.24×15≒6360 kcal/minQ = G \times C_p \times \Delta t = 1766.8 \times 0.24 \times 15 ≒ 6360\ \mathrm{kcal/min}으로 계산된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계산업기사 필기] 16년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기