습공기 선도에서 상태점 A의 노점온도를 읽는 방법으로 옳은 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 16년 3회차
습공기 선도에서 상태점 A의 노점온도를 읽는 방법으로 옳은 것은?
1
2
3
4
해설
노점온도는 공기의 절대습도를 그대로 유지한 채 냉각해 포화에 이르는 온도이다. 따라서 상태점 A에서 등절대습도선인 수평선을 왼쪽으로 그어 포화곡선과 만나는 점의 온도를 읽는 작도가 옳다. 비스듬한 선으로 포화곡선과 만나게 하면 습구온도, 수직선을 아래로 내리면 건구온도를 읽는 방법이 된다.