팬코일유닛 방식의 배관 방법에 따른 특징에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 16년 3회차
팬코일유닛 방식의 배관 방법에 따른 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
3관식에서는 손실열량이 타방식에 비하여 거의 없다.
2
2관식에서는 냉·난방의 동시운전이 불가능하다.
3
4관식은 혼합손실은 없으나 배관의 양이 증가하여 공사비 등이 증가한다.
4
4관식은 동시에 냉·난방운전이 가능하다.
해설
3관식 팬코일유닛 방식은 냉수관과 온수관을 따로 두지만 환수관을 공용으로 사용하므로, 환수관 내에서 냉수와 온수가 섞이는 혼합손실이 발생한다. 따라서 손실열량이 타 방식에 비해 거의 없다는 설명이 틀렸다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.