모두CBT

과한 콘덴서의 결점 | 전기기사실기(단답형) 콘덴서 상세 페이지

4
과한 콘덴서의 결점
해설
1) 고조파 왜곡의 증대 2) 모선전압 과상승 3) 앞선 역률에 의한 전력손실 발생 4) 설비용량 여력감소로 과부하 발생 5) 계전기 오동작


[해설]

콘덴서를 필요 이상 달면 진상 역률(과보상) 상태가 되어 아래와 같은 결점이 생긴다.

  • 고조파 왜곡의 증대 — 콘덴서가 고조파 전류를 끌어들이고 공진으로 키울 수 있다.
  • 모선전압 과상승 — 남는 진상 무효전력이 전압을 올린다(특히 경부하 시).
  • 앞선 역률에 의한 전력손실 — 역률이 앞서도 무효전류가 흘러 선로 손실이 생긴다.
  • 설비용량 여력 감소로 과부하 — 늘어난 무효전류가 변압기·선로 용량을 차지한다.
  • 계전기 오동작 — 전압 상승과 고조파 왜곡 때문에 보호계전기가 잘못 동작할 수 있다.

혼동 주의: 콘덴서를 적정하게 달면 손실이 줄지만, 과보상이면 오히려 손실이 다시 생긴다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.