어느 재료의 열통과율이 0.35W/m2 ㆍ K, 외기와 벽면과의 열전달… | [공조냉동기계산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 17년 3회차
어느 재료의 열통과율이 0.35W/m2 ㆍ K, 외기와 벽면과의 열전달률이 20W/m2 ㆍ K, 내부공기와 벽면과의 열전달률이 5.4W/m2 ㆍ K이고, 재료의 두께가 187.5mm일 때, 이 재료의 열전도도는?
1
0.032 W/m ㆍ K
2
0.056 W/m ㆍ K
3
0.067 W/m ㆍ K
4
0.072 W/m ㆍ K
해설
열관류율 K와 각 열전달·열전도 저항의 관계식은
이다.여기서 이므로
,
따라서 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.