흡수식 냉동기 주변배관에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차
흡수식 냉동기 주변배관에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
증기조절밸브와 감압밸브장치는 가능한 냉동기 가까이에 설치한다.
2
공급 주관의 응축수가 냉동기 내에 유입되도록 한다.
3
증기관에는 신축이음 등을 설치하여 배관의 신축으로 발생하는 응력이 냉동기에 전달되지 않도록 한다.
4
증기 드레인 제어방식은 진공펌프로 냉동기내의 드레인을 직접 압출하도록 한다.
해설
증기 공급 주관의 응축수가 냉동기 안으로 들어가면 전열관 부식과 열교환 성능 저하, 워터해머를 일으키므로 냉동기 앞에서 트랩으로 배출해 유입되지 않도록 해야 한다. 증기조절밸브와 감압밸브를 냉동기 가까이 두고 신축이음으로 배관 응력을 차단하는 것은 올바른 시공법이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.