냉매배관 중 토출측 배관 시공에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차
냉매배관 중 토출측 배관 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
응축기가 압축기보다 2.5m 이상 높은 곳에 있을때에는 트랩을 설치한다.
2
수직관이 너무 높으면 2m마다 트랩을 1개씩 설치한다.
3
토출관의 합류는 Y이음으로 한다.
4
수평관은 모두 끝 내림 구배로 배관한다.
해설
토출 수직관이 높으면 정지 중 관 내 응축액과 오일이 압축기로 역류하지 않도록 약 10 m마다 중간 트랩을 1개씩 설치하며 2 m마다가 아니다. 응축기가 압축기보다 2.5 m 이상 높으면 입상관 아래에 트랩을 두고, 토출관 합류는 Y이음, 수평관은 흐름 방향으로 끝내림 구배로 한다.