모두CBT

송풍기의 회전수 변환에 의한 풍량 제어 방법에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차
송풍기의 회전수 변환에 의한 풍량 제어 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
극수를 변환한다.
2
유도전동기의 2차측 저항을 조정한다.
3
전동기에 의한 회전수에 변화를 준다.
4
송풍기 흡입측에 있는 댐퍼를 조인다.
해설

회전수 변환에 의한 풍량 제어는 극수 변환, 권선형 유도전동기의 2차 저항 조정, 인버터(주파수) 제어처럼 전동기 회전수 자체를 바꾸는 방법이다. 흡입측 댐퍼를 조이는 것은 회전수는 그대로 두고 유로 저항을 키우는 댐퍼 제어이므로 회전수 제어에 해당하지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.