모두CBT

어떤 냉동장치의 계기압력이 저압은 60 mmHg, 고압은 673kPa이… | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차
어떤 냉동장치의 계기압력이 저압은 60 mmHg, 고압은 673kPa이였다면, 이 때의 압축비는 얼마인가?
1
5.8
2
6.0
3
7.4
4
8.3
해설

저압측 계기 지시 60 mmHg는 진공도이므로 절대압력은 76060=700 mmHg=93.3 kPa760-60=700\ \mathrm{mmHg}=93.3\ \mathrm{kPa}이고, 고압측 절대압력은 673+101.3=774.3 kPa673+101.3=774.3\ \mathrm{kPa}이다. 압축비는 774.393.38.3\dfrac{774.3}{93.3}\fallingdotseq 8.3이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.