실내온도25℃이고, 실내 절대습도가 0.0165kg/kg의 조건에서 틈… | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차
실내온도25℃이고, 실내 절대습도가 0.0165kg/kg의 조건에서 틈새바람에 의한 침입 외기량이 200L/s일 때 현열부하와 잠열부하는? (단, 실외온도 35℃, 실외 절대습도0.0321kg/kg, 공기의 비열 1.01kJ/kg·K, 물의 증발잠열 2501 kJ/kg 이다.)
1
현열부하 2.424kW, 잠열부하 7.803kW
2
현열부하 2.424kW, 잠열부하 9.364kW
3
현열부하 2.828kW, 잠열부하 7.803kW
4
현열부하 2.828kW, 잠열부하 9.364kW
해설
침입 외기량 , 공기 밀도 이므로 질량유량은 다. 현열부하는 , 잠열부하는 이다.