모두CBT

실내온도25℃이고, 실내 절대습도가 0.0165kg/kg의 조건에서 틈… | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차
실내온도25℃이고, 실내 절대습도가 0.0165kg/kg의 조건에서 틈새바람에 의한 침입 외기량이 200L/s일 때 현열부하와 잠열부하는? (단, 실외온도 35℃, 실외 절대습도0.0321kg/kg, 공기의 비열 1.01kJ/kg·K, 물의 증발잠열 2501 kJ/kg 이다.)
1
현열부하 2.424kW, 잠열부하 7.803kW
2
현열부하 2.424kW, 잠열부하 9.364kW
3
현열부하 2.828kW, 잠열부하 7.803kW
4
현열부하 2.828kW, 잠열부하 9.364kW
해설

침입 외기량 200 L/s=0.2 m3/s200\ \mathrm{L/s}=0.2\ \mathrm{m^{3}/s}, 공기 밀도 1.2 kg/m31.2\ \mathrm{kg/m^{3}}이므로 질량유량은 0.24 kg/s0.24\ \mathrm{kg/s}다. 현열부하는 qs=0.24×1.01×(3525)=2.424 kWq_{s}=0.24\times 1.01\times(35-25)=2.424\ \mathrm{kW}, 잠열부하는 qL=0.24×2501×(0.03210.0165)=9.364 kWq_{L}=0.24\times 2501\times(0.0321-0.0165)=9.364\ \mathrm{kW}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.