냉동배관 중 액관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 3회차
냉동배관 중 액관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?
1
매우 긴 입상 배관의 경우 압력이 증가하게 되므로 충분한 과냉각이 필요하다.
2
배관은 가능한 짧게 하여 냉매가 증발하는 것을 방지한다.
3
가능한 직선적인 배관으로 하고, 곡관의 곡률반경은 가능한 크게 한다.
4
증발기가 응축기 또는 수액기보다 높은 위치에 설치되는 경우는 액을 충분히 과냉각시켜 액 냉매가 관내에서 증발하는 것을 방지하도록 한다.
해설
액관을 길게 세워 올리면 액주의 정수두만큼 압력이 낮아져 포화압력 아래로 떨어지면 플래시 가스가 생기므로, 이를 막기 위해 충분한 과냉각이 필요하다. 즉 압력이 증가하는 것이 아니라 감소하는 것이 문제이므로 그 설명은 옳지 않다. 배관을 짧고 곧게 하며 곡률반경을 크게 하는 것도 압력강하를 줄여 증발을 막기 위한 조치다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.