프레온 냉동기의 흡입배관에 이중 입상관을 설치하는 주된 목적은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 3회차
프레온 냉동기의 흡입배관에 이중 입상관을 설치하는 주된 목적은?
1
흡입가스의 과열을 방지하기 위하여
2
냉매액의 흡입을 방지하기 위하여
3
오일의 회수를 용이하게 하기 위하여
4
흡입관에서의 압력강하를 보상하기 위하여
해설
프레온 냉동기는 오일이 냉매에 잘 녹아 증발기 쪽으로 흘러가므로 흡입가스 유속으로 오일을 압축기까지 밀어 올려야 한다. 용량제어로 부하가 낮아지면 유속이 떨어져 입상관에서 오일이 되돌아오지 못하므로, 굵은 관과 가는 관을 병렬로 세운 이중 입상관을 설치해 저부하 시에는 가는 관으로만 흐르게 하여 유속을 확보하고 오일 회수를 돕는다.