모두CBT

두께 150mm, 면적 10m2 인 콘크리트 내벽의 외부온도가 30℃,… | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 3회차
두께 150mm, 면적 10m2 인 콘크리트 내벽의 외부온도가 30℃, 내부온도가 20℃ 일 때 8시간 동안 전달되는 열량(kJ)은? (단, 콘크리트 내벽의 열전도율은 1.5 W/m·K 이다.)
1
1350
2
8350
3
13200
4
28800
해설

정상 열전도량은 Q=λAΔtL=1.5×10×(3020)0.15=1000 WQ=\dfrac{\lambda A \Delta t}{L}=\dfrac{1.5\times10\times(30-20)}{0.15}=1000\ \mathrm{W}이다. 8시간은 8×3600=28800 s8\times3600=28800\ \mathrm{s}이므로 전달열량은 1000 J/s×28800 s=2.88×107 J=28800 kJ1000\ \mathrm{J/s}\times28800\ \mathrm{s}=2.88\times10^{7}\ \mathrm{J}=28800\ \mathrm{kJ}이다. 열전도율 단위가 W/m·K이므로 시간을 초로 환산해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.