R-502를 사용하는 냉동장치의 몰리엘 선도가 다음과 같다. 이 장치의 실제 냉매순환량은 167kg/h이고, 전동기 출력이 3.5kW일 때, 실제 성적계수는?
1
1.3
2
1.4
3
1.5
4
1.6
해설
선도에서 증발기 출구(압축기 흡입) 엔탈피는 , 팽창밸브 직전 액엔탈피는 이므로 냉동효과는 이다. 냉동능력은 이다. 실제 성적계수는 실제 소요동력인 전동기 출력으로 나누므로 이다.