겨울철 침입외기(틈새바람)에 의한 잠열 부하(q1, kJ/h)를 구하는 공식으로 옳은 것은? (단, Q는 극간풍량(m3/h), △t는 실내ㆍ외 온도차(℃), △x는 실내ㆍ외 절대 습도차(kg/kg')이다.)
1
1.212×Q×△t
2
539×Q×△x
3
2501×Q×△x
4
3001.2×Q×trianglex
해설

침입외기의 잠열부하는 qL=ρ γ0 Q Δxq_L=\rho\,\gamma_0\,Q\,\Delta x이며, 공기밀도 1.2 kg/m31.2\,\mathrm{kg/m^3}와 0∘C0^\circ\mathrm{C} 물의 증발잠열 2501 kJ/kg2501\,\mathrm{kJ/kg}을 곱하면 계수는 1.2×2501=3001.21.2\times2501=3001.2가 된다.

즉 qL=3001.2 Q Δx  [kJ/h]q_L=3001.2\,Q\,\Delta x\;[\mathrm{kJ/h}]이다.

참고로 현열부하 계수 1.2121.212는 1.2×1.011.2\times1.01에서 나온 값으로 온도차 Δt\Delta t에 쓰인다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계산업기사 필기] 20년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기