모두CBT

겨울철 침입외기(틈새바람)에 의한 잠열 부하(q1, kJ/h)를 구하는… | [공조냉동기계산업기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 20년 1회차
겨울철 침입외기(틈새바람)에 의한 잠열 부하(q1, kJ/h)를 구하는 공식으로 옳은 것은? (단, Q는 극간풍량(m3/h), △t는 실내ㆍ외 온도차(℃), △x는 실내ㆍ외 절대 습도차(kg/kg')이다.)
1
1.212×Q×△t
2
539×Q×△x
3
2501×Q×△x
4
3001.2×Q×trianglex
해설

침입외기의 잠열부하는 qL=ργ0QΔxq_L=\rho\,\gamma_0\,Q\,\Delta x이며, 공기밀도 1.2kg/m31.2\,\mathrm{kg/m^3}0C0^\circ\mathrm{C} 물의 증발잠열 2501kJ/kg2501\,\mathrm{kJ/kg}을 곱하면 계수는 1.2×2501=3001.21.2\times2501=3001.2가 된다. 즉 qL=3001.2QΔx  [kJ/h]q_L=3001.2\,Q\,\Delta x\;[\mathrm{kJ/h}]이다. 참고로 현열부하 계수 1.2121.2121.2×1.011.2\times1.01에서 나온 값으로 온도차 Δt\Delta t에 쓰인다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.