풍량이 800m3/h인 공기를 건구온도 33℃, 습구온도 27℃(엔탈피(h1)는 85.26kJ/kg)의 상태에서 건구온도 16℃, 상대습도 90%(엔탈피(h2)는 42kJ/kg)상태까지 냉각할 경우 필요한 냉각열량(kW)은? (단, 건공기의 비체적은 0.83m3/kg이다.)
3.1
5.4
11.6
22.8