압축기 직경이 100mm,행정이 850mm, 회전수 2000rpm, 기… | [공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차
압축기 직경이 100mm,행정이 850mm, 회전수 2000rpm, 기통수 4일 때 피스톤 배출량(m3/h)은?
1
3204.4
2
3316.2
3
3458.8
4
3567.1
해설
피스톤 압출량은 으로 구한다. 대입하면 이다. 계산하면 , 여기에 과 60을 곱해 약 가 된다.