모두CBT

압축기 직경이 100mm,행정이 850mm, 회전수 2000rpm, 기… | [공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차
압축기 직경이 100mm,행정이 850mm, 회전수 2000rpm, 기통수 4일 때 피스톤 배출량(m3/h)은?
1
3204.4
2
3316.2
3
3458.8
4
3567.1
해설

피스톤 압출량은 V=π4D2LNn×60V = \dfrac{\pi}{4} D^2 L N n \times 60으로 구한다. 대입하면 V=π4×(0.1)2×0.85×2000×4×60V = \dfrac{\pi}{4} \times (0.1)^2 \times 0.85 \times 2000 \times 4 \times 60이다. 계산하면 0.007854×0.85=0.006676m30.007854 \times 0.85 = 0.006676\,\mathrm{m^3}, 여기에 2000×4=8000rpm2000 \times 4 = 8000\,\mathrm{rpm}과 60을 곱해 약 3204.4m3/h3204.4\,\mathrm{m^3/h}가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.