어떤 냉동기의 냉각수, 냉수의 온도 및 유량을 측정하였더니 다음 표와 같이 나타났다. 이 냉동기의 성능계수(COP)는?
항목유량(Ton/h)입구온도(℃)출구온도(℃)
냉수30127
냉각수472933
1
3.65
2
3.95
3
4.25
4
4.55
해설

성능계수(COP)는 냉동능력을 압축일로 나눈 값이고, 냉동기에서 냉각수가 실어 나가는 열은 냉동능력 + 압축일이다. 표에서 냉수는 30 Ton/h가 12℃로 들어가 7℃로 나가고, 냉각수는 47 Ton/h가 29℃로 들어가 33℃로 나간다.

냉동능력(냉수에서 뺏은 열) = 30,000 kg/h × 1 kcal/kgㆍ℃ × (12 − 7)℃ = 150,000 kcal/h
냉각수 방열량 = 47,000 kg/h × 1 kcal/kgㆍ℃ × (33 − 29)℃ = 188,000 kcal/h

압축일 = 188,000 − 150,000 = 38,000 kcal/h 이므로
COP=150,00038,0003.95COP=\dfrac{150{,}000}{38{,}000}\approx 3.95

유량이 큰 냉각수 쪽 온도차(4℃)와 유량이 작은 냉수 쪽 온도차(5℃)를 각각 유량에 곱해 두 열량을 먼저 구한 뒤, 그 차이를 압축일로 잡는 것이 이 유형의 핵심이다. 냉각수 방열량을 압축일로 착각하면 값이 크게 어긋난다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.