보일러 설치 시 안전밸브 작동시험에 관한 설명으로 틀린 것은? | [에너지관리산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리산업기사 필기] 18년 2회차
보일러 설치 시 안전밸브 작동시험에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
안전밸브의 분출압력은 안전밸브가 1개인 경우 최고사용압력 이하이어야 한다.
2
안전밸브의 분출압력은 안전밸브가 2개 이상인 경우 그 중 1개는 최고사용압력 이하, 기타는 최고사용압력의 1.03배 이하이어야 한다.
3
발전용 보일러에 부착하는 안전밸브의 분출정지 압력은 분출압력의 1.07배 이상이어야 한다.
4
재열기 및 독립과열기에 있어서 안전밸브가 하나인 경우 최고사용압력 이하에서 분출하여야 한다.
해설
안전밸브가 정상적으로 작동하려면 압력이 분출압력(설정압력)에 도달해 밸브가 열린 뒤, 압력이 다소 낮아진 시점에서 밸브가 다시 닫혀(재착좌) 밀폐되어야 한다. 따라서 분출정지압력은 분출압력보다 낮은 값이 되는 것이 정상이다.
그러므로 분출정지압력이 분출압력의 1.07배 이상이어야 한다는 서술처럼 분출정지압력을 분출압력보다 높게 잡는 설명은 안전밸브의 작동 특성과 맞지 않는다. 안전밸브가 1개인 경우 최고사용압력 이하에서 분출하고 2개 이상인 경우 1개는 최고사용압력 이하·나머지는 최고사용압력의 1.03배 이하에서 분출하도록 하는 것, 재열기·독립과열기의 안전밸브가 하나인 경우 최고사용압력 이하에서 분출하도록 하는 것은 모두 옳은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.