1
콘덴서가 역률을 개선하는 원리
해설
콘덴서로 진상 무효전류를 공급하여 유도성 부하의 지상 무효전류를 감소시켜 역률을 개선한다.


[해설]

역률은 피상전력 중 유효전력의 비율로, 선로의 무효전류가 줄수록 1에 가까워진다.

전동기 같은 유도성 부하는 전압에 90° 뒤지는 지상 무효전류를, 콘덴서는 90° 앞서는 진상 무효전류를 흘린다. 두 전류는 방향이 반대라 상쇄되므로 선로의 무효전류가 줄어 역률이 개선된다.

콘덴서는 유효전력은 그대로 두고 무효전력만 줄인다는 점을 함께 기억한다.