모두CBT

보일러 용량표시에 관한 설명으로 옳은 것은? | [에너지관리산업기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리산업기사 필기] 19년 2회차
보일러 용량표시에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
단위면적당 증기 발생량을 상당증발량이라 한다.
2
급수의 엔탈피를 h1(kcal/kg), 증기의 엔탈피를 h2(kcal/kg)라 할 때 증발계수 f를 계산하는 식은 539(h2-h1) 이다.
3
1시간에 15.65 kg의 증발량을 가진 능력을 1상당증발량이라 한다.
4
보일러 본체 전열면적당 단위시간에 발생하는 증발량을 증발률이라 한다.
해설

증발률은 보일러 본체의 전열면적당 단위시간에 발생하는 증기량(kg/m²·h)을 의미하며, 이는 옳은 설명이다.

단위면적당 증기 발생량은 증발률의 정의이지 상당증발량과는 다른 개념이며, 상당증발량은 실제 증발량을 100℃ 포화수를 100℃ 건조포화증기로 만드는 기준(증발잠열 539 kcal/kg539\ \mathrm{kcal/kg})으로 환산한 값이다. 또한 1시간에 15.65 kg의 상당증발량을 내는 능력은 상당증발량의 정의가 아니라 1보일러마력의 정의이다.

증발계수 ff는 급수엔탈피 h1h_1, 발생증기엔탈피 h2h_2일 때 f=h2h1539f=\dfrac{h_2-h_1}{539}로 나누어 구하는 값이지, 539(h2h1)539(h_2-h_1)처럼 곱하는 식이 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.