산업안전보건법령상 특수화학설비 내부 이상상태를 조기에 파악하기 위하여 설치해야 할 장치 4가지를 쓰시오.

해설

① 온도계
② 유량계
③ 압력계
④ 자동경보장치


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제273조(계측장치 등의 설치) 및 제274조(자동경보장치의 설치 등).

왜 이 세 가지 계측기인가 화학설비의 이상은 결국 온도가 오르거나(반응 폭주), 유량이 흐트러지거나(원료 비율 붕괴), 압력이 오르는(과압) 형태로 나타납니다. 각각을 감시하는 것이 온도계·유량계·압력계입니다.

계측기만으로는 부족합니다. 사람이 보고 있지 않으면 의미가 없으므로, 내부 이상 상태를 조기에 파악하기 위해 자동경보장치를 함께 설치합니다.

자동경보장치 설치가 곤란한 경우에는 감시인을 두고 상시 감시하도록 해야 합니다.

특수화학설비는 발열반응이 일어나는 반응장치, 가열된 열매체가 순환하는 설비, 가열로·가열기 등 이상 시 위험이 큰 설비를 말하며, 이 밖에 긴급차단장치예비동력원도 설치 대상입니다.