영상 속 전원 차단했음에도 불구하고 감전된 재해요인 2가지 쓰시오.
영상 설명
철수가 전원을 완전히 차단하고 맨손으로 분전반을 점검하였으나 감전된다.
해설
① 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시키지 않았다
② 절연장갑 등 절연용 보호구를 착용하지 않고 맨손으로 작업하였다
③ 검전기로 충전 여부를 확인하지 않았다
해설
전원을 껐는데 왜 감전되는가 — 이 문제의 핵심입니다. 차단기를 내려도 콘덴서(커패시터), 케이블의 정전용량, 유도전압 때문에 전하가 남아 있을 수 있습니다. 이것이 잔류전하입니다.
그래서 규칙 제319조는 전로 차단 절차에 잔류전하 방전을 별도 단계로 넣어 두었습니다. 순서는 전원 확인 → 차단·개방 확인 → 잠금·꼬리표 → 잔류전하 방전 → 검전 → 단락접지입니다.
검전이 방전 다음이라는 점도 함께 외우세요. 방전시킨 뒤 검전기로 실제 무전압을 확인해야 비로소 만질 수 있습니다. '껐으니 됐겠지'는 근거가 되지 못합니다.
단락접지는 마지막 안전장치입니다. 역송전이나 유도로 전압이 다시 실려도 접지를 통해 흘러 사람에게 오지 않습니다.
이 모든 단계를 거쳤더라도 절연장갑 착용은 기본입니다. 절차는 사람이 실수할 수 있지만 보호구는 마지막에 남는 방벽입니다.