영상 속 재해발생형태와 위험요인 2가지를 쓰시오.영상 상세 페이지
영상 속 재해발생형태와 위험요인 2가지를 쓰시오.
영상 설명
철수가 맨손으로 철로 구식 투광기 위치를 옮기려 한다. 전원이 켜진 상태로 투광기를 들고 옮기려는 그 순간! 감전된다.
해설
재해발생형태: 감전
위험요인
① 작업(이동) 전 전원을 차단하지 않았다
② 절연장갑 등 절연용 보호구를 착용하지 않고 맨손으로 취급하였다
해설
왜 금속제 구식 투광기가 위험한가 외함이 철로 되어 있으면 내부에서 절연이 파괴되었을 때 외함 전체가 충전부가 됩니다. 손으로 잡는 순간 몸을 통해 전류가 대지로 흐릅니다.
따라서 이런 기기의 근본 대책은 외함 접지입니다. 접지가 되어 있으면 누설전류가 사람 대신 접지선으로 흘러 누전차단기가 동작합니다.
이동하거나 점검하기 전에는 전원 차단이 원칙입니다. 조명기구는 '전등 하나'라고 가볍게 보아 켠 채로 만지다가 사고가 나는 대표적인 설비입니다.
습윤한 장소나 철골 위 등에서 사용하는 이동전선·이동식 조명에는 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내의 감전방지용 누전차단기를 설치해야 합니다.
이동전선은 절연피복이 손상되거나 노화된 것을 사용해서는 안 되며, 통로 바닥에 깔아 차량이나 자재에 눌리지 않도록 해야 합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.