영상 속 동종 재해방지대책 3가지 적으시오.영상 속 상세 페이지
영상 속 동종 재해방지대책 3가지 적으시오.
영상 속 동종 재해방지대책 3가지 적으시오.
영상 설명
철수가 터널 안 시설물들을 점검하려고 한다. 철수가 전선을 만지는 순간 감전된다.
철수는 안전모 미착용, 절연장갑 미착용, 안전화 미착용 상태이며 전선의 피복은 심하게 벗겨져 있었다.
① 절연장갑 등 절연용 보호구를 착용할 것
② 점검 전 전원을 차단할 것
③ 손상된 절연피복 전선의 사용을 금지할 것
해설
터널은 습하고 어둡고 좁아 감전 위험이 특히 큰 공간이다.
습기가 결정적이다. 마른 피부의 인체 저항은 수천 옴이지만 젖으면 약 1/25로 감소해 같은 전압에서도 전류가 크게 늘어난다. 그래서 물기가 많은 장소에서 쓰는 저압용 기계·기구는 누전차단기 정격감도전류 15mA 이하·동작시간 0.03초 이내(일반은 30mA 이하)로 강화된다.
손상된 절연피복은 그 자체가 충전부 노출이다. 규칙은 전선을 서로 접속하는 경우 해당 전선의 절연성능 이상으로 절연될 수 있는 것으로 충분히 피복하거나 적합한 접속기구를 사용하도록 하고, 손상되거나 노후된 것은 사용을 금지한다.
전원 차단이 근본이다. 정전작업 순서는 차단 → 잠금·표지(LOTO) → 잔류전하 방전 → 검전기로 무전압 확인 → 단락접지이며, 검전으로 확인하기 전에는 통전 상태로 간주한다.
안전모 미착용도 위험요인이다. 터널은 낙반 위험도 있으므로, 감전과 낙하를 함께 대비하는 AE 또는 ABE종이 적합하다.
터널 작업면 조도도 함께 본다 — 막장 70럭스 이상, 중간 50럭스 이상, 입출구·수직구 30럭스 이상.
근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제302조·제304조·제315조
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.