다음 영상에서 위험요인을 2가지 쓰시오.영상 설명 상세 페이지
다음 영상에서 위험요인을 2가지 쓰시오.
영상 설명
철수가 배전반 점검을 하고 있다. 유리는 점검하고 있는 철수를 보지 못하고 배전
반 문이 열려 있어 문을 닫는다. 그 순간! 철수는 배전반 문틈에 손이 낀다. 철수는
맨손이며 ‘점검 중’ 표지판이 미설치 되어 있다.
① "점검 중" 표지판을 설치하지 않았다(관계자 외 출입금지 조치 미실시)
② 절연장갑을 착용하지 않았다
해설
이 사고의 본질은 점검 중인 것을 다른 사람이 몰랐다는 것이다. 문을 닫은 사람에게는 알 방법이 없었다.
규칙은 기계의 청소·급유·검사·수리·조정 작업 시 운전을 정지하고, 다른 사람이 임의로 조작하지 못하도록 기동장치에 잠금장치를 하고 열쇠를 별도 관리(LOTO)하거나 표지판을 설치하도록 정한다.
표지판만으로는 부족하다. 표지는 보는 사람에게만 효과가 있으므로, 물리적 잠금과 관계자 외 출입금지 구획을 함께 해야 확실하다.
배전반 작업에는 절연장갑도 필수다. 점검 중 충전부에 닿으면 감전되며, 이 사고처럼 문에 손이 끼는 순간 놀라 충전부를 잡을 수도 있다.
규칙은 전기기계·기구의 조작 부분을 점검하거나 보수하는 경우 근로자가 안전하게 작업할 수 있도록 충분한 작업공간을 확보하도록 정한다. 문틈에 손이 끼는 것도 공간이 좁아 생기는 문제다.
이 사고의 재해형태는 끼임이며, 위험점으로는 문(왕복하는 부분)과 문틀(고정부) 사이이므로 협착점에 해당한다.
근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제92조·제310조