집진장치의 압력손실 200mmH2O, 처리가스량 3600m3/min, 송풍기 효율 70%, 송풍기 축동력에 여유율을 20%를 고려한다면 이 장치의 소요동력은?
1
약 202 kW
2
약 240 kW
3
약 286 kW
4
약 343 kW
해설

송풍기 소요동력은 P=QΔP6120η×αP=\dfrac{Q\,\Delta P}{6\,120\,\eta}\times\alpha로 구한다(Q: m³/min, ΔP: mmH₂O, α: 여유율).

대입하면
P=3600×2006120×0.7×1.2=168.1×1.2P=\dfrac{3\,600\times200}{6\,120\times0.7}\times1.2=168.1\times1.2
따라서 약 202 kW이다.