전주 변압기가 활선인지 확인할 수 있는 방법 3가지를 쓰시오. 상세 페이지

전주 변압기가 활선인지 확인할 수 있는 방법 3가지를 쓰시오.

해설

검전기
테스터기(멀티미터)
단로기(개폐기)의 개폐 상태 확인


해설

활선 확인은 계측기로 직접 재는 방법개폐기 상태로 판단하는 방법으로 나뉜다.

검전기가 가장 표준적이다. 접촉 없이 전압의 유무만 확인할 수 있어 빠르고 안전하다. 다만 사용 전 정상 동작 여부를 먼저 확인해야 한다. 고장난 검전기는 모든 곳을 무전압으로 표시해 오히려 사고를 부른다.

테스터기전압 값까지 읽을 수 있지만 충전부에 직접 접촉해야 하므로 그 자체가 위험 작업이다. 반드시 절연장갑을 착용하고 측정 범위를 미리 맞춘다.

단로기·개폐기 상태 확인보조 수단이다. 열려 있어도 다른 경로로 전기가 들어오거나(역가압) 잔류전하가 남아 있을 수 있으므로, 이것만 믿어서는 안 된다.

정전작업의 원칙이 여기서 나온다 — 차단 → 잠금·표지(LOTO) → 잔류전하 방전 → 검전기로 무전압 확인 → 단락접지. 검전으로 확인하기 전에는 통전 상태로 간주하는 것이 철칙이다.

단락접지를 마지막에 하는 이유는, 착오 송전이나 유도전압이 생겨도 전류를 접지로 흘려보내 작업자를 보호하기 위해서다.

근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제319조·제325조