전주 변압기가 활선인지 확인할 수 있는 방법 3가지를 쓰시오. | 산업안전산업기사 작업형 2023년 3회 1부 기출문제 상세 페이지
전주 변압기가 활선인지 확인할 수 있는 방법 3가지를 쓰시오.
해설
① 검전기
② 테스터기(멀티미터)
③ 단로기(개폐기)의 개폐 상태 확인
[해설]
정전작업에서는 전원을 차단한 뒤 검전기로 충전 여부를 확인해야 한다(산업안전보건기준에 관한 규칙). 그 전까지는 전로가 살아 있는 것으로 간주한다.
- 검전기 — 충전부에 대면 전압이 있는지를 표시하는 기구로, 가장 기본적인 확인 수단이다.
- 테스터기(멀티미터) — 전압 값을 직접 재서 활선인지 판단한다.
- 단로기(개폐기)의 개폐 상태 확인 — 전원 쪽 개폐기가 열려 있는지를 눈으로 확인한다.
혼동 주의: 개폐기가 열려 있어도 역송전이나 잔류전하 때문에 전기가 남아 있을 수 있다. 그래서 개폐 상태 확인은 보조 수단이고, 마지막 확인은 검전기로 한다.