처리가스량 30000m3/hr, 압력손실 300mmH2O인 집진장치의 송풍기 소요동력은 몇kW가 되겠는가? (단, 송풍기의 효율은 47%)
약 38kW
약 43kW
약 49kW
약 52kW
송풍기 소요동력은 P(kW)=Q×ΔP6120×ηP(\mathrm{kW}) = \dfrac{Q \times \Delta P}{6120 \times \eta}P(kW)=6120×ηQ×ΔP로 구하며, 유량은 분당 단위로 넣는다.Q=3000060=500 m3/minQ = \dfrac{30000}{60} = 500\,\mathrm{m^3/min}Q=6030000=500m3/min을 대입하면P=500×3006120×0.47=52.2 kWP = \dfrac{500 \times 300}{6120 \times 0.47} = 52.2\,\mathrm{kW}P=6120×0.47500×300=52.2kW
송풍기 소요동력은 P(kW)=Q×ΔP6120×ηP(\mathrm{kW}) = \dfrac{Q \times \Delta P}{6120 \times \eta}P(kW)=6120×ηQ×ΔP로 구하며, 유량은 분당 단위로 넣는다.
Q=3000060=500 m3/minQ = \dfrac{30000}{60} = 500\,\mathrm{m^3/min}Q=6030000=500m3/min을 대입하면P=500×3006120×0.47=52.2 kWP = \dfrac{500 \times 300}{6120 \times 0.47} = 52.2\,\mathrm{kW}P=6120×0.47500×300=52.2kW