보수율이란? | 전기기사실기(단답형) 축전지 상세 페이지
7
보수율이란?
해설
축전지는 시간이 경과함에 따라 용량이 줄어들게 되는데, 이를 보상하기 위한 지표이다
[해설]
보수율(L)은 축전지가 사용 연수·온도 변화로 용량이 줄어드는 것을 보상하려고 용량 산정식에 넣는 1보다 작은 계수다.
용량 산정식 C = (1/L) × K × I [Ah]에서 L로 나누므로 계산 용량이 커져 수명 말기에도 필요한 용량을 낼 수 있다.
일반적으로 보수율은 0.8을 적용한다.