모두CBT
처리가스량이 30000 m3/h, 압력손실이 300 mmH2O인 집진장치를 효율이 47%인 송풍기로 운전할 때, 송풍기의 소요동력(kW)은?
38
43
49
52
송풍기 소요동력은 P=Q⋅ΔP6120 ηP=\dfrac{Q\cdot\Delta P}{6120\,\eta}P=6120ηQ⋅ΔP로 구한다(Q는 m3/min\mathrm{m^3/min}m3/min, ΔP는 mmH2O\mathrm{mmH_2O}mmH2O).Q=3000060=500 m3/minQ=\dfrac{30000}{60}=500\,\mathrm{m^3/min}Q=6030000=500m3/min이므로P=500×3006120×0.47=52.1 kWP=\dfrac{500\times300}{6120\times0.47}=52.1\,\mathrm{kW}P=6120×0.47500×300=52.1kW
송풍기 소요동력은 P=Q⋅ΔP6120 ηP=\dfrac{Q\cdot\Delta P}{6120\,\eta}P=6120ηQ⋅ΔP로 구한다(Q는 m3/min\mathrm{m^3/min}m3/min, ΔP는 mmH2O\mathrm{mmH_2O}mmH2O).
Q=3000060=500 m3/minQ=\dfrac{30000}{60}=500\,\mathrm{m^3/min}Q=6030000=500m3/min이므로P=500×3006120×0.47=52.1 kWP=\dfrac{500\times300}{6120\times0.47}=52.1\,\mathrm{kW}P=6120×0.47500×300=52.1kW