전역방출식의 할로겐화합물 소화설비공사가 완료되었을 때 소방감리자의 점검… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 2회차
전역방출식의 할로겐화합물 소화설비공사가 완료되었을 때 소방감리자의 점검내용 중 옳지 않은 것은?
1
약제저장실은 방화구획 되어 있었고, 건축도면에서 출입문을 검토하니 갑종방화문으로 되어 있었다.
2
저장용기의 간격이 3 cm 이상으로 되어 있었다.
3
설계계산서를 확인하니, 설계기준저장량이 30 초 이내에 방사할 수 있도록 되어 있었다.
4
기동장치는 바닥에서 높이 1.2 m 위치에 설치되어 있었다.
해설

전역방출방식의 할로겐화합물(할론)소화설비는 설계기준저장량을 10초 이내에 방사할 수 있도록 설계해야 하므로, 30초를 기준으로 하는 것은 실제 기준에 미달한다.

저장용기 상호간의 간격을 3cm 이상 확보하고, 기동장치를 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하 높이에 설치하며, 약제저장실을 방화구획하고 출입문을 갑종방화문으로 하는 것은 모두 올바른 시공 기준에 해당한다.