옥내소화전설비에 대한 설명으로 틀린 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 2회차
옥내소화전설비에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
옥내소화전설비의 전용 수원의 최대 확보량은 50층 이상일 경우에 39 세제곱미터 이상이 되어야 한다.
2
옥내소화전설비의 전용 가압송수장치의 최대 토출량은 최소한 분당 650 리터 이상은 되어야 한다.
3
기동용 수압개폐장치를 사용할 경우 그 용적이 100 리터 이상이 되어야 한다.
4
옥내소화전설비에 비상전원을 설치하여야 할 특정소방대상물은 층수가 7층 이상으로서 연면적이 1500 m2 이상이 되어야 한다.
해설

옥내소화전설비에 비상전원을 설치해야 하는 특정소방대상물은 층수가 7층 이상으로서 연면적이 2,000제곱미터 이상이거나, 지하층 바닥면적의 합계가 3,000제곱미터 이상인 경우이다. 1,500제곱미터를 기준으로 삼는 것은 실제 기준과 다르다.

50층 이상 건축물은 방수 지속시간을 60분으로 산정하므로 전용수원은 최대 5×7.8=395 \times 7.8 = 39 세제곱미터가 되고, 가압송수장치의 토출량도 최대 5×130=6505 \times 130 = 650 리터/분이 되며, 기동용 수압개폐장치의 압력챔버 용적은 100리터 이상이어야 하는데, 이들 값은 모두 올바른 기준이다.