1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 3회차
피난계단에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
피난계단용 방화문은 을종방화문을 설치해도 무방하다.
2
계단실은 건축물의 다른 부분과 불연구조의 벽으로 구획한다.
3
옥외계단은 출입구외의 개구부로부터 1m 이상의 거리를 두어야 한다.
4
계단실의 벽에 면하는 부분의 마감만은 가연재도 허용된다.
해설
특별피난계단의 구조에서 건축물 내부와 계단실을 연결하는 노대·부속실을 두는 경우, 건축물 내부에서 노대·부속실로 통하는 출입구는 갑종방화문을 설치해야 하지만 노대·부속실에서 계단실로 통하는 출입구는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치해도 무방하도록 규정되어 있다.
계단실은 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획해야 하므로 단순히 불연구조라고만 서술한 내용은 옳지 않고, 계단실에 접하는 벽·반자의 마감은 원칙적으로 불연재료로 해야 하므로 가연재 허용은 잘못된 설명이다. 또한 옥외피난계단은 출입구 외의 개구부로부터 2m 이상의 거리를 두어야 하므로 1m는 기준에 미달한다.